Kalcit, 14 Дек 2024 - 22:14, написал(а):
Это ненормально, магистральный газ обыкновенно всегда сухой. Это либо при постройке и приемке газопровода не стали продувать гп и гонять по нему поршень и в нем осталась вода, тогда через несколько лет скорее всего выдует, либо может снаружи попадать если давление в гп меньше 10кПа, хотя перед шкафом у вас скорее всего 2-3 кг и тогда действительно та влага что осталась после постройки. На работе у меня электрогенерация идет с машин на попутном газе с промыслов, в нём воды порядочно даже после сепарации и подогрева и он влажный, внутри шкафов все трубы, фильтр, редуктор в греющем кабеле в дополнение к плите подогрева(обогреватель электрический ОША-Р-3), сам шкаф ессно тоже утеплённый, это спасает от того чтобы фильтр или редуктор с импульсами замерз даже в -50. А вообще странно что что вы с соседями сами грпшку дрочите, это работа горгаза так-то.
Да там тех соседей то. Новый КП, за мной под сотню участков, но домов с отопление максимум 3-4. Газ тут года полтора как запущен.
Сегодня/вчера грпш видимо решил с концами выйти из чата, влаги нет, просто послал нас в лес
Гонка до строительного двора за 5 минут до закрытия за тепловыми пушками прилагается.
Видимо проще поменять уже. И потом разбираться с этим.
Вместе со счётчиком газа, который тоже не крутится
Магаз, где это всё куплено (собственный магаз местных газ сетей) закрылся месяц назад