такой вопрос есть по ремонту. ща меняю розетки, проводка делалась еще в далекие советские времена. есно никто тогда на такое количество электроники не рассчитывал. с проводами там все ок, капитальные советские аля по сварке в каждую розетку а вот все остальное, чо глянуть,проверить, где могут быть траблы?
Who is dis doin' this synthetic type of alpha beta psychedelic funkin'?
#183
Отправлено 21 December 2017 - 13:10

Если провода не трогаешь, то проблемы могут быть в местах сочленения, распредкоробки, розетки. Вытягивается алюминька, винтовое крепление ослабевает или надлом если где - отваливается. Плюс есть вероятность пожечь проводку неправильно установленным автоматом.
Если стиралка или печка на ней - нужно менять. Автомат на проводку каким номиналом?
Сообщение отредактировал New Strannik: 21 December 2017 - 13:16
#184
Отправлено 21 December 2017 - 17:01

на стиралку идет отдельный провод от счетчика, ну и есно отдельный автомат на нее. недавно меняли счетчик и поставили новые автоматы.
купил 2 розетки и 2 удлинителя, шот жесть оно стоит.. но эт у нас, над в строй супермаркет ехать..
одну поменял, 1 конец провода уже сыпался и обгоревший. но это наиболее юзабельная розетка.
над бы глянуть чо там в коробках творится.
Who is dis doin' this synthetic type of alpha beta psychedelic funkin'?
#185
Отправлено 21 December 2017 - 20:14

Капитальные советские ... это всеравно люминий, который за 20 лет в стене становится очень ломким. Т.е. во всех местах где этот провод можно изогнуть - оно может потерять контакт. Собственно дорабатывать электрику в квартире, оставляя как основу хрен знает где и хрен знает как проложенные провода из люминия, не самый лучший вариант, но по другому капремонт в квартире требуется
Как вариант найди основной ввод в квартиру, повесь там ящик с автоматами и кабельканалом от него по углам и плинтусам кинь провода к новым/заменяемым розеткам.
У меня три головы, одна пьет, вторая закусывает и лишь третья говорит что-то похожее на правду.
#186
Отправлено 21 December 2017 - 22:07

не говори мне о ремонте, у меня инфаркт будет.
тут мега капитальный ремонт над делать, со вскрытием полов и заменой крыши. хотя крыша вроде ок, но блин, 60+ лет прошло. и понятно что эт над делать все.. даж не знаю с чего начинать.. толи по комнатам делать, толи аля с полов во всех комнатах.
по поводу проводов, обрезал концы, дальше нормальные провода идут. но да, над электрика вызвать чтоб глянул нет ли чего сверх опасного.
ну и в приоритетах отопление, бо его тут видать делали из расчета что за него еще доплачивать будут.
в веранде угол аж мокрый. чо делать, хз.
Who is dis doin' this synthetic type of alpha beta psychedelic funkin'?
#187
Отправлено 22 December 2017 - 12:42

такой вопрос есть по ремонту. ща меняю розетки, проводка делалась еще в далекие советские времена. есно никто тогда на такое количество электроники не рассчитывал. с проводами там все ок, капитальные советские аля по сварке в каждую розетку
а вот все остальное, чо глянуть,проверить, где могут быть траблы?
Вырывай с корнями и заменяй на современные медные провода. Заодно и разводку по автоматам сделаешь как тебе хочется, и витую в стены запихать тоже можешь заодно
Друг электрик сразу сказал мне, что если всё равно начинаешь заниматься - меняй всю проводку на современную.
#188
Отправлено 22 December 2017 - 13:27

Капитальные советские ... это всеравно люминий, который за 20 лет в стене становится очень ломким. Т.е. во всех местах где этот провод можно изогнуть - оно может потерять контакт. Собственно дорабатывать электрику в квартире, оставляя как основу хрен знает где и хрен знает как проложенные провода из люминия, не самый лучший вариант, но по другому капремонт в квартире требуется
Как вариант найди основной ввод в квартиру, повесь там ящик с автоматами и кабельканалом от него по углам и плинтусам кинь провода к новым/заменяемым розеткам.
Кабель-канал? В квартире? Упоролись? Даже если 10х10
#189
Отправлено 22 December 2017 - 13:37

Кабель-канал? В квартире? Упоролись? Даже если 10х10
Пробросить провод без изоляции на керамику. Бодрит. Обостряет.
#191
Отправлено 22 December 2017 - 15:28

Я все никак не соберусь, надо хотя бы новый щиток по минимуму собрать. А то стоят 2 пробки + 1 на стиралку.
И хз, как там раньше подключали проводку - и свет и розетки в кучу что ли? А то включаешь 1 пробку - работает все, выключаешь и включаешь 2ую - тоже все работает...
Посчитал, вроде в тысяч 12 должен уложиться... ABBшные автоматы - 1 на 10А, 2 на 16А, УЗМ-51 и щиток самый дешевый. УЗО есть ли смысл ставить без земли? Вроде в следующем году по капиталке должны на площадке все щиты менять. Может и заземление сделают....
#192
Отправлено 22 December 2017 - 15:33

Who is dis doin' this synthetic type of alpha beta psychedelic funkin'?
#193
Отправлено 22 December 2017 - 15:49

Дык по капиталке они будут менять все что на площадке, а у меня счетчик в квартире стоит...
Хм, и только сейчас задумался о том, что как его Мосэнергосбыт менял в 2004ом, так и не запломбировали...
Сообщение отредактировал Мейс Винду: 22 December 2017 - 16:02
#194
Отправлено 22 December 2017 - 16:03

а.. счетчик то у тя уже новый, у меня счетчик еще советский стоял, поставили новый и автоматы, ничо не платил.
Who is dis doin' this synthetic type of alpha beta psychedelic funkin'?
#195
Отправлено 22 December 2017 - 16:22

Алюминий меняй.такой вопрос есть по ремонту. ща меняю розетки, проводка делалась еще в далекие советские времена. есно никто тогда на такое количество электроники не рассчитывал. с проводами там все ок, капитальные советские аля по сварке в каждую розетку
а вот все остальное, чо глянуть,проверить, где могут быть траблы?
Он со временем "течет", надо регулярно протягивать все винты. И с медью напрямую нельзя соединять. И не парится между собой А если кто говорит алюминий на спец ваги - гуано то еще. Максимум на свет.
У дяди квартира летом так сгорела. Дядя в реанимаци, руки на человеческие не похожи, кожу на руки с ног срезали.
А все из-за алюминия и старой розетки. И старая пробка на защите.
Старое в утиль целиком, не забывая голову, как оно работает.Я все никак не соберусь, надо хотя бы новый щиток по минимуму собрать. А то стоят 2 пробки + 1 на стиралку.
И хз, как там раньше подключали проводку - и свет и розетки в кучу что ли? А то включаешь 1 пробку - работает все, выключаешь и включаешь 2ую - тоже все работает...
Посчитал, вроде в тысяч 12 должен уложиться... ABBшные автоматы - 1 на 10А, 2 на 16А, УЗМ-51 и щиток самый дешевый. УЗО есть ли смысл ставить без земли? Вроде в следующем году по капиталке должны на площадке все щиты менять. Может и заземление сделают....
Узо без земли как раз очень имеет смысл. Отключит не когда фаза на корпус попадет, а когда ты коснешься. Но это лучше намного, чем без него не отключит вообще, а земли для утекания нету.
#196
Отправлено 22 December 2017 - 16:24

а.. счетчик то у тя уже новый, у меня счетчик еще советский стоял, поставили новый и автоматы, ничо не платил.
да в 2004 счетчики бесплатно и меняли нам.
уже и его надо менять. Хотя МПИ в 20 году. Вчера машинку запустил, и при полной нагрузке, когда нагреватель включается, счетчик стал трещать...
Посчитал, что если перейти на 3х тарифный учет, в месяц будет 200 рублей экономия (это если как сейчас почти одинаковое потребление в сутки), а то комп 24/7 включен, и в месяц по 300 кВт/ч уходит
Сообщение отредактировал Мейс Винду: 22 December 2017 - 16:28
#197
Отправлено 22 December 2017 - 16:30

да в 2004 счетчики бесплатно и меняли нам.
уже и его надо менять. Хотя МПИ в 20 году. Вчера машинку запустил, и при полной нагрузке, когда нагреватель включается, счетчик стал трещать...
Посчитал, что если перейти на 3х тарифный учет, в месяц будет 200 рублей экономия (это если как сейчас почти одинаковое потребление в сутки), а то комп 24/7 включен, и в месяц по 300 кВт/ч уходит
ваще странно, счетчик поменяли, а все остальное нет..
за отсутствие пломбы кстати могут взуть.
Алюминий меняй.
Он со временем "течет", надо регулярно протягивать все винты.
линкани де почитать.. шот у мну ничо не течет)
Who is dis doin' this synthetic type of alpha beta psychedelic funkin'?
#198
Отправлено 22 December 2017 - 16:31

Я все никак не соберусь, надо хотя бы новый щиток по минимуму собрать. А то стоят 2 пробки + 1 на стиралку.
И хз, как там раньше подключали проводку - и свет и розетки в кучу что ли? А то включаешь 1 пробку - работает все, выключаешь и включаешь 2ую - тоже все работает...
Посчитал, вроде в тысяч 12 должен уложиться... ABBшные автоматы - 1 на 10А, 2 на 16А, УЗМ-51 и щиток самый дешевый. УЗО есть ли смысл ставить без земли? Вроде в следующем году по капиталке должны на площадке все щиты менять. Может и заземление сделают....
весь свет на 1 10А автомат (я не думаю, что у тебя лампочек больше чем на 1,5кВт). если ABB, рекомендую автоматы серии Basic M, на розетки ставишь диффиренциальные автоматы 16А (не больше 2,5кВт на автомат)
щит, если накладной - Basic E (12-24 на модуля)
буквально месяц-два назад ABB начал бюджетные серии поставлять. по цене дешевле шнайдера. iec/кэаз и прочий трэш домой ставить не рекомендую, очень много брака и "одноразовых" партий. т.е. раз автомат сработал, и больше ты его не включишь.
#199
Отправлено 22 December 2017 - 16:43

С телефона неудобно. Вбей в гугле.линкани де почитать.. шот у мну ничо не течет)
Дифы нормальные дороже связки нормальное узо плюс автомат.весь свет на 1 10А автомат (я не думаю, что у тебя лампочек больше чем на 1,5кВт). если ABB, рекомендую автоматы серии Basic M, на розетки ставишь диффиренциальные автоматы 16А (не больше 2,5кВт на автомат)
щит, если накладной - Basic E (12-24 на модуля)
буквально месяц-два назад ABB начал бюджетные серии поставлять. по цене дешевле шнайдера. iec/кэаз и прочий трэш домой ставить не рекомендую, очень много брака и "одноразовых" партий. т.е. раз автомат сработал, и больше ты его не включишь.
И на дифах недорогих нет индикации по чему он сработал. По утечке или перегрузке.
Если на этаже есть автомат, можно и бюджетный вариант с 1 узо номиналом не ниже этажного.
Кеаз разбирали, автоматы 63 серии (не помню точно название, самые ходовые) у них копия мюллер, вполне неплохие. Узо уже электронные, так себе.
Иек тоже вполне себе середнячки. Пол России на них. Тоже разбирали их, жить можно. Хотя и на брак есть шанс напороться .
Вот всякие екф и прочие китайцы, которые все как один - вот там треш.
#200
Отправлено 22 December 2017 - 17:15

Иек тоже вполне себе середнячки. Пол России на них. Тоже разбирали их, жить можно. Хотя и на брак есть шанс напороться .
Вот всякие екф и прочие китайцы, которые все как один - вот там треш.
сейчас от узо потихоньку многие уходят, даже тот же иек, который УЗО обзывает дифференциальный автомат в своем каталоге
хз что у кэаза внутри, но иногда натыкаюсь на оплавленные автоматы при обследовании объектов;
3 года назад строили многоквартирный дом, перед установкой проверяли автоматы. из несколько сотен штук 60% иеков либо не сработали, либо отказались повторно включаться.
из китая кстати весьма неплохие - CHINT. дешевле иека, по качеству примерно как шнайдер easy9. но мало кто поставляет, как и хюндаевские автоматы