Попал в 2 жилы. Касание стальным сверлом только одной фазы не даст замыкания (птички на ЛЭП подтвердят). Нужно касаться одновременно фазы и нуля или, например, фазы и арматурины в стене.

УЗО срабатывает на утечку из одной жилы через тебя


  • 0

#1982
MegaDocent

MegaDocent

    Clone Grade Omega

  • EVE-RU Team
  • 10080 сообщений
2483
  • EVE Ingame:Mega D0cent
  • EVE Alt:Mega Docent
  • Client:Eng

Попал в 2 жилы. Касание стальным сверлом только одной фазы не даст замыкания (птички на ЛЭП подтвердят). Нужно касаться одновременно фазы и нуля или, например, фазы и арматурины в стене.

 

Если УЗО есть - достаточно 1 жилы. Через сверло-редуктор-корпус-заземление утекает.
У меня так было во время ремонта. Вешал гардину на стену, ровно на этой высоте над окном кабель шел от застройщика (распайки не было на стене той). Вырубился свет. Включил, понял, что попал в кабель. На сверле оплавления нет. Проверяю розетку дальше по стене - всё норм. Заделал дырку и забыл.


  • 0

#1983
Dei Palladium

Dei Palladium

    Clone Grade Mu

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 6735 сообщений
1392
  • EVE Ingame:Dei Palladium
  • Corp:WAR.H
  • Ally:-A-

У ручного электроинструмента корпус пластиковый, как раз чтобы не было пробоя на корпус... как ты его (пластик) заземлять собрался? И кабель обычно двухжильный.

 

УЗО вполне могло почувствовать утечку, ток заряда паразитной емкости редуктора / ротора. 


  • 0

#1984
MegaDocent

MegaDocent

    Clone Grade Omega

  • EVE-RU Team
  • 10080 сообщений
2483
  • EVE Ingame:Mega D0cent
  • EVE Alt:Mega Docent
  • Client:Eng

У ручного электроинструмента корпус пластиковый, как раз чтобы не было пробоя на корпус... как ты его (пластик) заземлять собрался? И кабель обычно двухжильный.

 

УЗО вполне могло почувствовать утечку, ток заряда паразитной емкости редуктора / ротора. 

Да, действительно, вилка без заземления. Тогда не знаю как оно сработало.

Может и через емкости.

А может и правда замкнуло одну из жил с земляной. :)


  • 0

#1985
sdi1759

sdi1759

    Clone Grade Omicron

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 20507 сообщений
2540
  • EVE Ingame:не играю.
  • Channel:Koenig Legion
  • Client:Eng

При нормальном монтаже штробы строго вертикально вверх/вниз, тем более если сам делал

 

совсем недавно делал тут охранку в танхаусе....

собственно 2 раза попали в провода там где их не должно быть

первый раз я на домофон сверлил, щиток в 30 см от сквозного.

 

сверху, сниху никаких проводов, но вдруг оказались.

даже ен знаю от чего, благо тока изоляцию нарушил, раздолбал вокруг, срезал старую изоляцию, заизолировал снова, замазал.

 

второй раз напарник попал в жгут проводов.....

откуда они там хз, под потолком, но по привычке ( все провода целы, тока изоляция нарушена), все сверху заизолировали, замазали.

последние пару лет это сплошь и рядом.

строят одни, делают серый ключ, с минимум розеток, а потмо продают, приходит новая метла, и начинают проводку изменять*



УЗО срабатывает на утечку из одной жилы через тебя

 

узо слишком дорого для застройщика перед продажей чтоб тебе было легче :)

 

если ты заказываешь провода, то да, как минмиум у тебя не будет проблем с защитой, как максимум не попадешь в старые* провода.


  • 0

альтернативный барчик Жита
 


#1986
MegaDocent

MegaDocent

    Clone Grade Omega

  • EVE-RU Team
  • 10080 сообщений
2483
  • EVE Ingame:Mega D0cent
  • EVE Alt:Mega Docent
  • Client:Eng

узо слишком дорого для застройщика перед продажей чтоб тебе было легче :)

провода.

По нормам сейчас должно быть,так что узо сейчас от застройщика стоит сразу. Даже в бюджетных домах.
  • 0

#1987
sdi1759

sdi1759

    Clone Grade Omicron

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 20507 сообщений
2540
  • EVE Ingame:не играю.
  • Channel:Koenig Legion
  • Client:Eng

По нормам сейчас должно быть,так что узо сейчас от застройщика стоит сразу. Даже в бюджетных домах.

 

нет прямого требования на устанвоку УЗО.

при условии приведенном ниже, то есть сработка АВ не более 0.4 сек.

 

Таким образом, проектная организация принимает решение по применению УЗО на вводе в квартиру исходя из требований п.п. 7.1.71-7.1.88 ПУЭ. Установка УЗО в линии, питающей стационарное оборудование как правило, не требуется. Установка УЗО с током срабатывания до 300 мА на вводе в квартиру рекомендуется, но обязательной не является. Установка УЗО является обязательной если автоматический выключатель не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с и квартира не охвачена системой уравнивания потенциалов, а также в случае, если розеточные сети, находятся в помещении с повышенной опасностью.

 

 

Согласно ПУЭ п.1.7.79 время автоматического отключения питания в системе TN не должно превышать значения 0,4с при фазном напряжении 220В, но в цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5с.

Таким образом, имеем две точки на характеристике 0,4с и 5с. В зависимости от места установки автоматического выключателя определяем, какая точка нужна нам и находим в этой точке ток срабатывания (отключения) автоматического выключателя.

 

 

в общем с УЗО и раньше было также, хочешь ставишь, не хочешь не ставишь.


  • 0

альтернативный барчик Жита
 


#1988
Chubakov

Chubakov

    Clone Grade Iota

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPip
  • 1753 сообщений
-164
  • EVE Ingame:Chubakov
  • Client:Рус

По нормам сейчас должно быть,так что узо сейчас от застройщика стоит сразу. Даже в бюджетных домах.

Там в ЩУРах(щиток с автоматами и счётчиком) ставится так называемое " противопожарное" узо с током утечки 100+ мА, гораздо большим, чем в узо для защиты жизни, обычно 30 мА
Апд. Посмотрел ради интереса: дома этого года сдачи, Подмосковье, 1-2 комнатные квартиры стоит дифавтомат 63А 300мА

Сообщение отредактировал Chubakov: 14 April 2022 - 10:54

  • 0

#1989
MegaDocent

MegaDocent

    Clone Grade Omega

  • EVE-RU Team
  • 10080 сообщений
2483
  • EVE Ingame:Mega D0cent
  • EVE Alt:Mega Docent
  • Client:Eng

Удивлен.

У нас даже в самых бюджетных ущербных домах в щитке УЗО на 30ма ставят. Правда на всю квартиру, но хоть что-то.


  • 0

#1990
sdi1759

sdi1759

    Clone Grade Omicron

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 20507 сообщений
2540
  • EVE Ingame:не играю.
  • Channel:Koenig Legion
  • Client:Eng

Удивлен.

У нас даже в самых бюджетных ущербных домах в щитке УЗО на 30ма ставят. Правда на всю квартиру, но хоть что-то.

да ничего удивительного.

в общем УЗО это роскошь, неоправданная.


  • 0

альтернативный барчик Жита
 


#1991
XenonCorp

XenonCorp

    Clone Grade Omicron

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 34710 сообщений
9846

нет прямого требования на устанвоку УЗО.

при условии приведенном ниже, то есть сработка АВ не более 0.4 сек.

 

диффы в счет? а то, именно узо сейчас наверное только в пуэ остались

 

СП 256.1325800.2016

 

п 5.4.12 ... При установке светильников на стене или на потолке в зоне 1 осветительная сеть должна быть защищена от токов короткого замыкания и перегрузок автоматическим отключением питания и дополнительной защитой УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током не более 30 мА.

 

п 5.4.17 ... Допускается установка светильников на лоджиях и балконах на высоте не менее 2 м до низа светильника при условии применения дополнительной защиты с помощью УДТ с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА.

 

п 5.5.11.2 Рекомендуется предусматривать дополнительную защиту посредством установки на групповых линиях УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА.

Для групповых линий, питающих ОП, доступные для прикосновения с земли без использования специальных приспособлений, например лестниц, использование УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, является обязательным.

 

п 10.2 ... Электропроводки в ванной комнате должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50571.7.701, при наличии розетки следует предусматривать установку УДТ на ток до 30 мА.

 

п 10.4 ... В групповых линиях освещения помещений с повышенной опасностью и особо опасных должны устанавливаться УДТ и двухполюсные автоматические выключатели.


  • 0

#1992
Daokl

Daokl

    Clone Grade Eta

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPip
  • 549 сообщений
59
  • Client:Eng

диффы в счет? а то, именно узо сейчас наверное только в пуэ остались

 

СП 256.1325800.2016

 

п 5.4.12 ... При установке светильников на стене или на потолке в зоне 1 осветительная сеть должна быть защищена от токов короткого замыкания и перегрузок автоматическим отключением питания и дополнительной защитой УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током не более 30 мА.

 

п 5.4.17 ... Допускается установка светильников на лоджиях и балконах на высоте не менее 2 м до низа светильника при условии применения дополнительной защиты с помощью УДТ с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА.

 

п 5.5.11.2 Рекомендуется предусматривать дополнительную защиту посредством установки на групповых линиях УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА.

Для групповых линий, питающих ОП, доступные для прикосновения с земли без использования специальных приспособлений, например лестниц, использование УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, является обязательным.

 

п 10.2 ... Электропроводки в ванной комнате должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50571.7.701, при наличии розетки следует предусматривать установку УДТ на ток до 30 мА.

 

п 10.4 ... В групповых линиях освещения помещений с повышенной опасностью и особо опасных должны устанавливаться УДТ и двухполюсные автоматические выключатели.

У меня обычно автомат на площадке срабатывает раньше чем что-то в щитке от застройщика втч дифы на 30мА. Так что не уверен, что оно считается.


  • 0

#1993
XenonCorp

XenonCorp

    Clone Grade Omicron

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 34710 сообщений
9846

У меня обычно автомат на площадке срабатывает раньше чем что-то в щитке от застройщика втч дифы на 30мА. Так что не уверен, что оно считается.

 

случай из практики: в упаковке говна под маркой IEK, повторно сработают только 6 из 10, остальные сдохнут еще на тестировании.

а еще мб селективность не соблюдена, правда хз, влияет ли это при кз, я не электрик.

по идее, дифф ни чем не должен быть хуже узо. это же просто АВ+УЗО в одном корпусе


Сообщение отредактировал XenonCorp: 15 April 2022 - 15:55

  • 0

#1994
Letchik

Letchik

    Clone Grade Omicron

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 26932 сообщений
15466
  • EVE Ingame:Ole miner
  • EVE Alt:Agu
  • Corp:Russian Falcons
  • Client:Eng

Спойлер


  • 0

fMvLNBr.png


#1995
Letchik

Letchik

    Clone Grade Omicron

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 26932 сообщений
15466
  • EVE Ingame:Ole miner
  • EVE Alt:Agu
  • Corp:Russian Falcons
  • Client:Eng

Спойлер


  • 0

fMvLNBr.png


#1996
Skywize

Skywize

    Clone Grade Delta

  • Tech III Pilots
  • PipPip
  • 162 сообщений
72
  • EVE Ingame:Skywize Langoler
  • Corp:Scope
  • Client:Рус


Спойлер

Классная штука, надо поискать в продаже))
  • 0

#1997
Tanhausser

Tanhausser

    Clone Grade Nu

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9406 сообщений
9709
  • EVE Ingame:Toyvo Talvanen
  • Corp:LASNC
  • Client:Eng

Классная штука, надо поискать в продаже))

А потом бегать искать 123ю батарейку
  • 0

Поскольку согласно Библии Иисус именно родился, а не отпочковался от тела Марии, то было не вегетативное размножение, а половое. Но без участия самца, то бишь партеногенез. У позвоночных партеногенез известен только среди рептилий. Выходит, что Иисус и Мария — рептилоиды. Косвенным подтверждением этой теории являются некоторые ящерицы, способные бегать по поверхности воды


#1998
Skywize

Skywize

    Clone Grade Delta

  • Tech III Pilots
  • PipPip
  • 162 сообщений
72
  • EVE Ingame:Skywize Langoler
  • Corp:Scope
  • Client:Рус
Ну, мне бы ток 1 шкаф так подсветить, думаю не сильно там большой расход будет)
  • 0

#1999
Suanta

Suanta

    Clone Grade Ksi

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13751 сообщений
3375
  • EVE Ingame:Suanta Ozuwara
  • Client:Рус

Классная штука, надо поискать в продаже))

Держи:

https://m.aliexpress....4d25e531skWsUJ
  • 1

Вайпер лжец, вот пруф: 


Я тут на серьезных щщах уже давно ничего не пишу

 


#2000
Tanhausser

Tanhausser

    Clone Grade Nu

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9406 сообщений
9709
  • EVE Ingame:Toyvo Talvanen
  • Corp:LASNC
  • Client:Eng

Ну, мне бы ток 1 шкаф так подсветить, думаю не сильно там большой расход будет)


Не ходовой формфактор, в каждой пятерочке не продается
  • 0

Поскольку согласно Библии Иисус именно родился, а не отпочковался от тела Марии, то было не вегетативное размножение, а половое. Но без участия самца, то бишь партеногенез. У позвоночных партеногенез известен только среди рептилий. Выходит, что Иисус и Мария — рептилоиды. Косвенным подтверждением этой теории являются некоторые ящерицы, способные бегать по поверхности воды