Насколько я помню, договор на поставку электричества имеет ещё и лимит по мощности. И если твоя ферма жрёт 12 киловатт из 8 разрешенных, то "тавойт!".
А если ферма маленькая, то ты никому не интересен.
Второй момент - чтобы влупить ценник по коммерческому тарифу, а не по бытовому. Но вот тут не уверен, надо гуглить и разбираться.
Так не получится физически. Если у тебя стоит конкретное ограничение по мощности, то на вводе устанавливается автомат соответствующего номинала, который при подключении опломбируется энергетиками. И больше положенного ты никак не можешь потреблять, если не сломал пломбы и не поменял автомат.
Тут дело в другом, и это написано в статье. У обычного дома максимальная мощность ввода, допустим, 15 кВт. Это максимум 11000 кВт*ч в месяц. Но в реальности среднее потребление намного меньше. Например, мой дом летом жрёт примерно 2000 кВт*ч в месяц, зимой 6-8 тысяч кВт*ч (электроотопление). И исходя примерно из таких цифр у энергетиков рассчитан коэффициент одновременности, по которому определяется мощность трансформаторов на ТП. Если на ТП висит 100 домов по 15 кВт, то трансформатор вовсе не 1,5 МВт, а в разы меньше.
А майнер как раз потребляет круглогодично максимально возможную мощность, те самые 11000 кВт*ч в месяц. Если он один - это ничего. А вот когда их становится много - у энергетиков начинаются проблемы, трансформаторы перегружаются и, в лучшем случае, отключаются, а то и горят. Хотя формально у всех всё законно, по договору.
Ситуация та же, что с интернетом в домах (помню, лет 10 назад так было). Несколько любителей торрентов на одном коммутаторе круглосуточно забивают весь канал, и десятки других пользователей не могут даже загрузить страничку на уютненьком.