#3281
sdi1759

sdi1759

    Clone Grade Omicron

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 20506 сообщений
2540
  • EVE Ingame:не играю.
  • Channel:Koenig Legion
  • Client:Eng

делал зимой по дешману ( недорого) чуваку, очень он хотел заземление*

tTMlbHC.jpg

контур 1.5 х 1.5 х 1.5 метра из полосы 4х40 мм, штыри 1200 х 16  из оцинковки ( какието специальные)

верх штыря на глубине 40 см от верха грунта

выведено на фундамент в штробу с вводом силы.

xw9TywX.png

потратил на все, про все с копанием траншей гдето часа 4 - 4.5


Сообщение отредактировал sdi1759: 13 July 2023 - 22:33

  • 0

альтернативный барчик Жита
 


#3282
MegaDocent

MegaDocent

    Clone Grade Omega

  • EVE-RU Team
  • 10080 сообщений
2483
  • EVE Ingame:Mega D0cent
  • EVE Alt:Mega Docent
  • Client:Eng

Вот сейчас ни разу не тролинг, я просто хлебушек.

Имеется дом-барак 1954 года постройки, сейчас юзается под подобие общаги. Наличие "земли" под большим вопросом (не только в нужной мне распредкоробке, а в доме вообще).

Есть задача запитать водогрейку на 1,5 кВт в общем туалете. В туалете есть распредкоробка и освещение, каких-либо розеток под электроприборы нет.

Собсно вопрос - насколько безопасно будет кинуть землю на "минус", при условии, что на водогрейке есть УЗО, а из прочих электропотребителей в данной распредкоробке - только освещение?

 

Вообще не безопасно.

Если земли нет - землю от бойлера никуда не цепляешь. Потому что в любой момент электрик поработает в старом щитке и 0 с фазой поменяются местами. И фаза окажется на корпусе.

 

Узо в водогрейке достаточно.


  • 1

#3283
Crulod

Crulod

    Алдар Косе

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 32208 сообщений
3530
  • Client:Eng

 

Узо в водогрейке достаточно.

для чего, чайник? земли - нет!



что делает УЗО когда рвется земля?


  • 0

История постсоветского пространства, - это история предательства.


#3284
Dei Palladium

Dei Palladium

    Clone Grade Mu

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 6735 сообщений
1392
  • EVE Ingame:Dei Palladium
  • Corp:WAR.H
  • Ally:-A-

 

что делает УЗО когда рвется земля?

НИЧЕГО. УЗО срабатывает только при 2-х условиях:

 

1) Пробой изоляции прибора.

2) Касание до этого прибора человека и протекание через человека тока утечки 15-30 мА.

 

Или же вариант для криворучек-электриков - касание токопроводящих частей, находящихся под напряжением. УЗО тоже защищает.


Сообщение отредактировал Dei Palladium: 14 July 2023 - 17:07

  • -1

#3285
MegaDocent

MegaDocent

    Clone Grade Omega

  • EVE-RU Team
  • 10080 сообщений
2483
  • EVE Ingame:Mega D0cent
  • EVE Alt:Mega Docent
  • Client:Eng

для чего, чайник? земли - нет!



что делает УЗО когда рвется земля?

Для безопасности, самовар.

 

УЗО прекрасно работает без земли.

Просто не сразу как утечка возникла на корпус, а как ты его коснулся.

 

А если ТЭН утекать начал, то и через воду и трубы (если они железные в этой общаге) сработает без касания.


  • 0

#3286
Crulod

Crulod

    Алдар Косе

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 32208 сообщений
3530
  • Client:Eng

теоретик, блин. УЗО естественно прекрасно работает как с землей, так и без земли. о чем я и говорю.

 

а вот пароварка его работать точно не будет... но УЗО - прекрасно отработает столько раз сколько сумашедшие вроде вас тут будут повторять попытки ее включить



НИЧЕГО. УЗО срабатывает только при 2-х условиях

ты просто не лезь, ага


  • -3

История постсоветского пространства, - это история предательства.


#3287
Dei Palladium

Dei Palladium

    Clone Grade Mu

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 6735 сообщений
1392
  • EVE Ingame:Dei Palladium
  • Corp:WAR.H
  • Ally:-A-

И почему же водонагреватель не будет работать?


  • 1

#3288
Crulod

Crulod

    Алдар Косе

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 32208 сообщений
3530
  • Client:Eng

ахаха... я понял откуда вы умники... забил в гуголь про узо и получил всю эту вашу херню.

 

...позорище. молчите когда в башке голь-моль! думаете гуголь за вас думать будет?



И почему же водонагреватель не будет работать?

принцип работы УЗО знаешь? сразу говорю - китайские изделия по 20 баксов с электрическим принципом срабатывания за УЗО среди джентльменов не щитаются.


  • 0

История постсоветского пространства, - это история предательства.


#3289
Razrez

Razrez

    Clone Grade Ksi

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12857 сообщений
1444
  • Client:Eng

Вообще не безопасно.

Если земли нет - землю от бойлера никуда не цепляешь. Потому что в любой момент электрик поработает в старом щитке и 0 с фазой поменяются местами. И фаза окажется на корпусе.

 

Узо в водогрейке достаточно.

 

чёт херь какая то, ну сменил он счетчик например и на автоматы завёл не как было... каким боком фаза окажется на корпусе даж если в щитке нет никакого провода на заземление ну а ты корпус своей водогрейки заземлил? 


  • 0

#3290
Suanta

Suanta

    Clone Grade Ksi

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13751 сообщений
3375
  • EVE Ingame:Suanta Ozuwara
  • Client:Рус

чёт херь какая то, ну сменил он счетчик например и на автоматы завёл не как было... каким боком фаза окажется на корпусе даж если в щитке нет никакого провода на заземление ну а ты корпус своей водогрейки заземлил?

Доцент говорил о такой штуке, как зануление. Когда в старых домах, ввиду отсутствия заземления, заземляющий провод тоже сажают на ноль. С одной стороны - это работает, но если электрик в щитке поменял ноль и фазу местами, то заземленные электроприборы станут смертельно опасными. Сейчас такой метод защиты вообще запрещён по ПУЭ.
  • 0

Вайпер лжец, вот пруф: 


Я тут на серьезных щщах уже давно ничего не пишу

 


#3291
MegaDocent

MegaDocent

    Clone Grade Omega

  • EVE-RU Team
  • 10080 сообщений
2483
  • EVE Ingame:Mega D0cent
  • EVE Alt:Mega Docent
  • Client:Eng

чёт херь какая то, ну сменил он счетчик например и на автоматы завёл не как было... каким боком фаза окажется на корпусе даж если в щитке нет никакого провода на заземление ну а ты корпус своей водогрейки заземлил? 

Там человек хочет землю от прибора кинуть на "минус", как он говорит (то есть на 0). То есть земля и корпус приборов будет на одном из двух проводов висеть.

Далее Suanta расписал.

 

У людей трехфазку меняют, у них циркулярные пилы в обратную сторону крутиться начинают.

А уж в старой общаге перепутать пьяному электрику в старом щитке провода местами.... да раз плюнуть.


  • 0

#3292
Crulod

Crulod

    Алдар Косе

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 32208 сообщений
3530
  • Client:Eng

С одной стороны - это работает

дикость какая то. землю на ноль - работает... электрики фазу с нулем местами меняют.

 

веселая ж у вас жызнь... но чот я думаю вы просто брешете. не может такого быть. как можно в щите поменять фазу и ноль? вот кааак? шо вы несете.


  • 0

История постсоветского пространства, - это история предательства.


#3293
Razrez

Razrez

    Clone Grade Ksi

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12857 сообщений
1444
  • Client:Eng

Там человек хочет землю от прибора кинуть на "минус", как он говорит (то есть на 0). То есть земля и корпус приборов будет на одном из двух проводов висеть.

Далее Suanta расписал.

 

У людей трехфазку меняют, у них циркулярные пилы в обратную сторону крутиться начинают.

А уж в старой общаге перепутать пьяному электрику в старом щитке провода местами.... да раз плюнуть.

 

ну если хочет то да, человек сам себе создаёт проблемы. 


  • 0

#3294
Zolha

Zolha

    Clone Grade Nu

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8065 сообщений
1175
  • EVE Ingame:Zolha1
  • EVE Alt:Ziplen
  • Client:Eng

веселая ж у вас жызнь... но чот я думаю вы просто брешете. не может такого быть. как можно в щите поменять фазу и ноль? вот кааак? шо вы несете.

Два старых люминиевых провода в одинаковой белой оплетке, прозвонил где фаза, спустился с стремянки, пошел к щитку, вырубил подъезд, (принял 100 грамм в промежутке) потом раскрутил и соединил заново... никакого шанса на ошибку ???  :D  :D  :D


Сообщение отредактировал Zolha: 15 July 2023 - 21:59

  • 0

 У меня три головы, одна пьет, вторая закусывает и лишь третья говорит что-то похожее на правду.

 


#3295
sdi1759

sdi1759

    Clone Grade Omicron

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 20506 сообщений
2540
  • EVE Ingame:не играю.
  • Channel:Koenig Legion
  • Client:Eng

Два старых люминиевых провода в одинаковой белой оплетке, прозвонил где фаза, спустился с стремянки, пошел к щитку, вырубил подъезд, (принял 100 грамм в промежутке) потом раскрутил и соединил заново... никакого шанса на ошибку ???  :D  :D  :D

ты в квартиру фазу ноль поменяешьтаким образом...

при чем тут подьезд*?


  • 0

альтернативный барчик Жита
 


#3296
advena

advena

    Clone Grade Nu

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9482 сообщений
1108
  • EVE Ingame:Advenat Bedala
  • Corp:.MLP.
  • Client:Eng

дикость какая то. землю на ноль - работает... электрики фазу с нулем местами меняют.

 

веселая ж у вас жызнь... но чот я думаю вы просто брешете. не может такого быть. как можно в щите поменять фазу и ноль? вот кааак? шо вы несете.

Идиотов каких мало - много.


  • 0

В мире победившего капитализма всего два всадника апокалипсиса - Глупость и Жадность. Остальных оптимизировали.

Чтобы попасть в рай верующему надо умереть. Атеисту - выжить.

Ɛ̙̾ʍ̬͂ք͖̃̒ҽ̫̬͛ɾ̲̑͐օ͙̕ɾ̣̈́͜ ̤̘͘φ͇͙̕ɾ̹̏̿օ̤̀է̢̽̈́ҽ̻̩̿ç͕̿է̦̂͠ʂ͔͘͜


#3297
Daenur

Daenur

    Clone Grade Eta

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPip
  • 850 сообщений
112
  • EVE Ingame:Etego
  • Client:Eng

дикость какая то. землю на ноль - работает... электрики фазу с нулем местами меняют.
 
веселая ж у вас жызнь... но чот я думаю вы просто брешете. не может такого быть. как можно в щите поменять фазу и ноль? вот кааак? шо вы несете.

 

спойлерЧто тебя смущает то?
chto-takoe-gluxozazemlennaya-nejtral-1.j

 

Не только лишь все делают это, но мало кто не делает так.


  • 1

#3298
Suanta

Suanta

    Clone Grade Ksi

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13751 сообщений
3375
  • EVE Ingame:Suanta Ozuwara
  • Client:Рус

ты в квартиру фазу ноль поменяешьтаким образом...
при чем тут подьезд*?

А подъезд тут изначально ни при чём. Весь вышеописанный цирк происходит в пределах одной квартиры и щитка. А потом, внезапно, стиралка или микроволновка от корпуса на 220 шандарахнет. Может, ну его нафиг?
  • 0

Вайпер лжец, вот пруф: 


Я тут на серьезных щщах уже давно ничего не пишу

 


#3299
sdi1759

sdi1759

    Clone Grade Omicron

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 20506 сообщений
2540
  • EVE Ingame:не играю.
  • Channel:Koenig Legion
  • Client:Eng

А подъезд тут изначально ни при чём. Весь вышеописанный цирк происходит в пределах одной квартиры и щитка. А потом, внезапно, стиралка или микроволновка от корпуса на 220 шандарахнет. Может, ну его нафиг?

а еще куда?

проблема не  в УЗО а в мозгах.


  • 0

альтернативный барчик Жита
 


#3300
Suanta

Suanta

    Clone Grade Ksi

  • Tech III Pilots
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13751 сообщений
3375
  • EVE Ingame:Suanta Ozuwara
  • Client:Рус

проблема не в УЗО а в мозгах.


Вооот. А теперь мы плавно подходим к вопросу: как нанять нормального электрика и не нарваться на рукожопа? Причём, прайс - вообще не показатель, как и наличие удостоверения с разрядом.
  • 0

Вайпер лжец, вот пруф: 


Я тут на серьезных щщах уже давно ничего не пишу

 





1 посетителей читают тему

0 members, 1 guests, 0 anonymous users