Количество ереси зашкаливало, а ты еще добавил)
Для выбора кабеля существует такое понятие, как "длительно допустимая токовая нагрузка" (ДДТ), которая отличается в зависимости от материала токопроводящей жилы, способа прокладки, количества жил в кабеле...
Для медного кабеля 2,5мм2 в условиях квартиры, ДДТ можно усреднено принимать 25А (ГОСТ, ТУ на кабели, ПУЭ - дают незначительно отличающиеся данные), а никакие не 16А!
Возникает вопрос, почему на 2,5мм2 линии правильно ставить 16А автомат? Да потому что автомат номиналом 16А отключит ток нагрузки величиной 16А примерно через... никогда. Смотрим кривые отключения автоматов:
Адекватное время отключения автомат обеспечивает при кратности 1,4-1,5*Iн, т.е. для автомата номиналом 16А безопасно будет использовать кабель с ДДТ больше 24А, а этим требованиям как раз и соответствует кабель сечением 2,5мм2.
Выбирать кабель по мощности нагрузки не правильно. По нагрузке потребителя выбирается автомат, а уже потом к автомату подбирается кабель, который рассчитан на ток срабатывания автомата.
можно методику расчета? а то у меня 19,9А вышло
больше 2,5кВт не вешаю на 2,5мм/16А
P=UI, I=P/U=3.5кВТ/0.22кВ=15.99А