Как правило не более 3-4. (я им руководствуюсь, нигде четкого количества не прописано)
А сколько надо, рассчитывается исходя из параметров нагрузки. Я у них насчитал 9 линий на одно узо 30 мА 63А. Ну во-первых, номинал узо должен быть на ступень выше суммы всех номиналов стоящих следом автоматов. Я там видел автоматы С10 и С16. Даже если предположить, что все 9 автоматов на 10А, сумма получается 90.
Во-вторых, если считать ток утечки по нагрузке, то согласно ПУЭ там получается что-то около 25А, ну допустим применив коэффициент спроса 0.5 увеличим вдвое до 50А. Опять никак не подходит 9 линий.
Возможна ли такая ситуация, где все подключаемое оборудование соответствует этому щиту? Да, конечно, но в данном конкретном случае это 99% реклама, а не реальный случай. И не стоит брать с него пример)