Отправлено 17 August 2018 - 21:09

1мм^2 позволяет пропускать ток до 10А, мощность соответственно ~2кВт. Вполне нормально для домашнего компьютера.
А если 1мм провод круглого сечения = 0.78 мм^2. Значит ток 7.5А, мощность 1.5кВт. Тоже приемлемо.
Сообщение отредактировал Dei Palladium: 17 August 2018 - 21:12
#15063
Отправлено 17 August 2018 - 22:24

Ага, только учти, что в квартире на розеточную сеть скорее всего стоит автомат на 25 А, который отключает перегрузку 1,3 номинала = 32 А
И если в потребителе с таким проводом будет не металлическое КЗ, а ток ампер так на 20, то получится прекрасный источник зажигания, а защите будет на это глубоко наплевать
#15065
Отправлено 17 August 2018 - 23:14

Ток 20 ампер будет греть провода, но если провод рассчитан на длительное протекание такого тока, то нагрев будет в пределах допустимого. И кабеля нужно брать такие, которые выдержат больший ток, чем защита, т.е. сработает защита, а кабель не успеет расплавиться/загореться.
Автоматы имеют различные характеристики - A, B, C, D. И для каждого типа есть графики зависимости времени срабатывания от величины превышения тока над номиналом. И в них есть 2 типа срабатывания - от длительной незначительной перегрузки и от большого, но кратковременного скачка тока.
График примерно такой
Сообщение отредактировал Dei Palladium: 17 August 2018 - 23:16
#15066
Отправлено 18 August 2018 - 0:00

Нифига себе, а грецца они будут при этом? Неужели в такие толстенные провода для питания компов пихают такие тонюсенькие проводники? Надо будет разрезать какой-нибудь кабель питалова, мне казалось там что-то гораздо более толстое.1мм^2 позволяет пропускать ток до 10А, мощность соответственно ~2кВт. Вполне нормально для домашнего компьютера.
А если 1мм провод круглого сечения = 0.78 мм^2. Значит ток 7.5А, мощность 1.5кВт. Тоже приемлемо.
#15067
Отправлено 18 August 2018 - 0:12

Пять ночей стоял Махно у Друсского леса, пять ночей не решался войти в лес
**************************************************************************************************
#15069
Отправлено 18 August 2018 - 1:16

стопэ. поподробнее про 1,3. всегда считал что номинал автомата = току, при котором он отключается при перегрузке
Смотри график приведенный выше, при номинальном токе время отключения примерно равно бесконечности, внятное же время отключения (около минуты) при перегрузке примерно равен х1,3, т.е. кабель должен выбираться так, чтобы его длительно допустимый ток был больше чем 1,3Iн автомата.
Указанный выше кабель может при определенных условиях спалить хату )
Сообщение отредактировал 9simvolov: 18 August 2018 - 1:21
#15073
Отправлено 18 August 2018 - 22:54

#15074
Отправлено 18 August 2018 - 23:00

Судя по всему это пранк над коворкером у здания блюстителей.
#15079
Отправлено 19 August 2018 - 1:54

Шоб тоже пошутить.
Пять ночей стоял Махно у Друсского леса, пять ночей не решался войти в лес
**************************************************************************************************
2 посетителей читают тему
0 members, 2 guests, 0 anonymous users