Жесть какая-то. Это ж рядом со мной. Почему так происходит?
строилось в советское время в основном, наружный диаметр 4,03м, внутренний 3,6м, с учётом ж/б усиления составляет (без лотка) 2,7-2,9м.,
две нитки по правому берегу Невы идут
от КНС-6 (глубина - 40 м) (трёхэтажная таблетка на ул. Зольной (у ж/д моста))
до шахты 414 (в квартале где Акватория у Чертой речки) (глубина -73м),
в нормальном режиме стоки самотёком собираются в районе УРС - 4х этажная таблетка у Выборгского моста, там поднимаются до отметки -23 метра насосами и опять самотёком уже в Ольгинские очистные (по одной нитке - дублирующей нет ибо нет денег).
но работает всегда одна (вторая в ремонте/профилактике/чистке). так изначально по регламенту и предпологалось
но в пиковые осадки пропускная способность коллектора и насосной (УРС у выборгской) не справляется и коллектор начинает работать по принципу дюкера. т.е. он полностью заполняется водой до отметки -23 и уже по принципу сообщающихся сосудов уходит в тоннель в сторону Ольгино.
+ к этому на в Ольгино, что бы не затопить свои насосы отправляющие стоки уже на очистку - закрываю затворы.
в эти моменты, происходит лавиобразное поднятие воды, такак по началу заполняется тоннель (2,7*2,7*3,14*0,25*12000м объём тоннеля совокупный примерно 70000м3 (вторая нитка запасная/резерная и на стоки не работает) , когда тоннель заполнен начинаю заполняться стволы, их объём гораздо меньше, а водоприток тот же, соответственно происходит моменталльный подъем воды и рост давления
крышки эти открыват раз в несколько лет и они как правило очень плотно сидят ("примерзают"), и потом происходит как с крышкой из под шампанского.
ошибок тут нет, когда при СССР строили, расчётная площадь водосбора была банально меньше,
а брать двух-трёхкратный запас по пропускной способности, ради 1-2 ливней в год, смысла нет,
если мне память не изменяет, то при пересчёте цен из 1984 года в 2013 (год запуска коллектора) стоимость коллектора составляла 240 миллиардов рублей.
в случае запасов на пиковые расходы как нынешний - можно было бы смело домножать на 2 или 3,
экономически не выгодно.
а морозяться - что проектировщики, что водоканал, по банальной причине - никто не хочет говорить "у нас нет лишних ххх миллиардов, поэтому эти крышки так и будут летать всегда"
_-------
Это если кратко)))